我出门前把暖气温度调到50度,一周后回来发现暖气炉不工作了。我的室内温度是58F,设定到70F,暖气起不来,开始只有小风扇(不是Blower Fan)转,转了几分钟就不转了,没有点火,也就没有暖气起来了。Blower Fan可以独立运转。看炉子上一闪一闪的 LED Code,可判定是什么通气口堵塞或压力开关(Pressure Switch)的问题。但我检查了通气口,好好的。压力开关我就不知怎么回事了。总之,出门前好好的、回来了就不行,这里的原因很奇怪,请问有没有行家帮忙诊断,多谢了。--这两天适逢元旦前,请人修也得元旦后了。这两天就得挨冷了。惨啊!
我最后还是决定请专家来修了,一是同型号的pressure switch不好买,类似型号的价格也不菲,$100左右,万一买回来不合适,这笔费用还是吃不消。二是我自己又倒腾了一番,把与switch相联的管子都拆下来,吹吹气,感觉一下风力,但无法判断是否正常。我觉得这个系统可能还是挺灵敏的,差一点都不行。没准还不是压力开关的问题呢。所以算了,不自己折腾了,请人家做快手快脚搞定算了。今天我call了Ann Arbor的老字号KOCH&WHITE,他们收费是一次性trip$75,然后$96/小时Labor。我想大差不差了。他们反应还蛮快,原来只有明天上午有空,但今天后来又帮我夹了空。马上就派人来了。这位叫Don的大小伙子,进来就三下五除二地把炉子打开,动作很麻利,一点都不带拖泥带水的,好象知道要为我省钱一样不敢拖延(费用按小时算)而且对我这个PAYNE牌子的炉子如数家珍,哪根线哪根管子都不带想的(要知道他们公司主要代理Carrier的产品),他先拆了冷凝水集水器,洗一洗,使其畅通,然后所有进气口出气口的管子都拆开,果然发现与inducer fan 相连的那个大白管子里有两片树叶,大概这就是罪魁祸首了,其它地方也照例用电表测一测、量一量。没有发现其它问题,把管子装回,炉子就正常运作了。真是很简单,我当时就是胆小了点,没敢往深里拆。但下次再发现这问题我就会大拆了。这次前后就花了14分钟按15分钟这档收24元,总共$99元,我觉得还可以。关键是Don的技术还是令我满意。他说他在Koch干了有8年了,技术看上去很不错,为人也很实在。所以这家公司做事还是挺值得信赖的。我将把这家公司添加到息息网,给大家推荐一下。
罪魁就是这2片树叶!
大概有5、6年吧,这是原屋主的,看上去还挺新的。Payne Furnace, High efficiency. 刚使用了这个冬天,没发现有任何问题。 下面是我拍的照片,看看是否有助于诊断。